ADSS光缆安装、施工手册

 

    随着电力通讯事业的蓬勃发展,电力系统内部通信光纤网络正在逐步建立,全介质自承式(ADSS)光缆得到了广泛应用。为了保证ADSS光缆安装顺利进行,避免因施工不当造成人力、物力的损失,特编制本安装手册。

    本手册就全介质自承式(ADSS)光缆安装事宜仅提供一些基本说明,所涉及的方法和注意事项仅供路线设计和安装人员参考。

    ADSS光缆是一种与电力线路同杆架设的特种光缆、安装方式与电力传输线安装有一致的方面,安装时可参照ANSI/IEEE 5241980标准架空传输导线安装技术,以及电力工业部DL/T 547-94电力系统光纤通信运行管理规程等,带电施工过程中严格遵循电力系统带电操作的相关规程。

    所有参与施工人员必须经过安全培训,方能参与施工。所有登高器械、验电器,接地线等都必须送劳动管理部门检验,在杆上施工严禁使用卷尺之类的细长金属物。在潮湿、大风天气不允许施工。

一、施工前期准备
为了使施工得以顺利进行,必须做好施工前准备工作,包括线路勘测、材料核查、施工方案的落实、人员的培训、施工器具的配备。

1线路的勘测:施工前对即将施工的线路进行路由勘测,了解资料与实际线路的差别;确定需要制造的辅助金具的规格型号、数量,核实光缆盘长是否能保证接续点落在耐张或转角塔上;落实交叉跨越的防护措施,完成交叉跨越协议;对沿线路由地面清理;对需要跨越的电力线路`做好记载,以便施工时办理停电手续;验算跨越是否满足规定要求。

    2、材料核实:根据光缆线路设计要求,清点核对已运到现场的光缆、器械、测试记录、产品质量合格证。首先检查光缆的规格型号、数量是否与合同相符,检查光缆在运输过程中是否受到损伤。用光时域反射仪(OTDR)对光缆的光学传输性能进行检测,形成记录表,将结果与厂商提供的出厂报告比较,如有疑异应及时由物质采购方通知厂商。检测时应做好记录,用户、厂商各执一份,以便对光缆架设前后传输性能比较。光缆检测完毕,应将缆端重新密封好。如ADSS光缆型号规格及数量有误,应及时通知厂家,以保证施工进度。

    3、金具:ADSS光缆靠各类金具支撑并安装在塔上,常用的金具有静端(耐张)金具、悬垂金具、螺旋减震器、引下线夹等。

    一般情况下,静端金具在终端塔用一套,每个转角大于15度的耐张塔配二套,成对使用;悬垂金具用于直线塔上,每塔一件;螺旋减震器是根据线路档距的大小来配置,一般100米以下档距不用,100250米档距每端一根,251500米每端配二根减震器,501750米档距每端配三根减震器;引下线夹是在终端塔和接续塔将光缆引下并固定在塔上,一般每1.52.01只。

    4、过渡金具厂商提供的金具一般不能直接与杆塔连接,对于不同的杆塔,不同的挂点,过渡金具亦不同,用户需要根据实际挂点处的主材尺寸及使用金具的类型设计,制作过渡金具必须有足够的强度,采用热镀锌处理;用户应在施工之前,将过渡金具制作完毕。一般终端塔配一只,耐张塔配2只,直线塔配1只。

    接续盒用于两段光缆之间接续,将多余的光缆盘入余缆架后固定在塔上。终端盒在机房将多芯光缆分配成单芯尾纤光缆,作为引入光纤配线架或设备之用。

   
5、施工方案的确定:施工单位应当会同设计人员根据线路的具体情况,共同研究一套行之有效的施工方案,制订施工计划。

    施工计划包括:安全技术交底,施工人员的分工,所需材料的计划、施工时间的安排,所需停电线路名称和时间等。对需停电的施工地段,根据施工计划提前处理好有关停电事宜。当光缆和公路、铁路、电力线等发生交叉跨越时,要提前做好跨越防护架,当现有杆塔经核算后强度不够时,要进行加固处理。

    6、施工人员的培训:在施工前,由专业工程师主持,对所有参与施工的人员进行培训。了解ADSS光缆结构性能,懂得如何保护光缆,光缆外护套的强度不能和电力线相比,在施工过程中光缆的表面不允许受到损坏,哪怕是轻微的磨损,因为电腐蚀首先从这里开始。

    ADSS光缆不允许受过大的张力和侧压力。对光缆弯曲半径的限制,动态不小于缆径的25倍,静态不小于缆径的15倍。

   
对金具绕缠、紧固等进行正确的示范操作,保证金具与光缆的握力达到设计要求。严格遵守带电施工作业(光缆)规章制度,确保人身、设备安全。

   
7、施工器具的配备
    ⑴、张力机:张力机是光缆施工过程中的必要工具,张力机张力应当可灵活调整,张力变化范围应当在15kN之间,张力机的轮径应不小于600mm,轮槽应是橡胶或尼龙制成,轮槽深度应大于光缆外径,轮槽宽度大于光缆直径的1.5倍。

    ⑵、牵引绳:为了有效地保护光缆,在架设过程中,必须使用牵引绳,牵引绳由芳纶纤维束与聚乙烯护套制成,其优点为:1、电气绝缘性能好;2、重量轻;3、延伸率小;4、拉力释放后不会打圈。

⑶、放缆架:放缆架应能支撑缆盘,推荐使用有轴式放缆架,放缆过程中缆盘和轴心不发生相对运动。放缆架应带有制动装置,应能根据缆盘的大小自由调节高度。

    ⑷、滑轮:光缆在整个牵引过程中离不开滑轮,滑轮的好坏关系到能否有效地保护光缆,滑轮的轮槽应当是尼龙或是橡胶制成。滑轮应当转动灵活,在转角杆塔、终端杆塔处使用的滑轮直径必须>500mm,滑槽的宽度和深度要求与张力机相同,按正确的顺序进行组装,光缆应该在基本不受到挤压的情况下平滑地牵引。

    ⑸、牵引机:电力线路施工中使用的轮型和卷盘型牵引机均可用于ADSS光缆的安装,施工时应根据实际情况及以前的施工经验等因素来选用。

    ⑹、牵引网套和退扭器:牵引网套是用来牵引光缆并使其顺利通过滑轮,网套应是双层或三层的绞合空心杆,其内径与缆径相配合。牵引过程中,牵引张力和放线张力相一致。网套附带一个旋转退扭器,防止光缆在牵引过程扭曲。

    ⑺、辅助设施:安装前,对讲机、登高板、安全帽、安全带、告示牌、接地体、牵引绳、验电器、张力计、毛竹、交通公具等都要准备齐全。

    安全事项:在光缆架设过程中,人员的安全是最为重要的,施工中的具体问题,请遵循施工单位的安全条例和注意事项,不得冒任何风险。

    安装ADSS时,必须遵循施工单位的各项安全条例。必要时,应采用警告标志和交通导向来划定工作区域,并疏导交通。在街道和高速公路上作业时,光缆放置应和车流的方向一致,并派专人指挥交通。

    所有的安装人员均需使用正确的安装工具,并采用相应的个人保护措施进行正确的作业。若采用不恰当的设备可能会对施工人员和光缆造成危害。

    在输电线路处于工作状态时安装ADSS光缆或在进行安装的杆塔上有其它的供电线路交叉时,需事先认真阅读输电线路架空作业安全注意事项,及相关操作技术要求。

    尽管ADSS是全介质结构,但由于光缆表面及周围空气中不可避免会沾染上水份,从而带来一定的导电性。因此在高电压环境中作业,光缆及其金具连接附件均应在直接触摸前接地。

    根据相关规程要求,ADSS光缆最大弧垂必须满足光缆与其他建筑物、树木、通信线路最小垂直净距。巡视时如发生异常要查明原因及时处理。如下表

    

平行时

交越时

垂直净距(m)

 

垂直净距(m)

    

    

4.5

最低缆线到地面

5.5

最低线缆到地面

    

3.0

5.5

    

3.0

4.5

    

3.0

7.5

最低缆线到轨道

房屋建筑

 

 

0.6

1.5

距屋脊

距平顶

    

 

 

1.0

最低缆线距最高水位时最高桅杆顶

    

 

 

1.5

最低缆线到枝顶

    

 

 

7.0

最低缆线到地面

通讯线路

 

 

0.6

一方低缆线到另一方最高缆线


二、光缆施工过程

    光缆装卸:使用起重设备将光缆从车上卸下或将光缆直接从跳板上缓缓滚下,切不可直接从车上推落,光缆盘按标志方向在地上滚动,并注意清除地面杂物,以免碰伤光缆。光缆盘由法兰支撑或通过中心转轴吊起,安放在放缆架上能保证光缆平滑放出,放缆架制动装置灵活。

    辅助金具安装:按照设计要求,将辅助金具安装到位。若任意改动安装位置,就会改变光缆在电场中感应电势,可能使电腐蚀加剧。一般安装好辅助金具,挂上滑轮,光缆从外侧经过杆塔;转角杆塔上的滑轮应向外支撑,避免光缆在牵引过程中与杆塔产生摩擦。

    牵引绳的布放:每段牵引绳长度不应大于两公里,牵引绳的布放一般由人工完成,在地面情况复杂时(如河流、树丛等)应考虑用走线车带动一根细绳,然后再由细绳带动牵引绳。牵引绳之间的连接一定要可靠,牵引绳和光缆的联结处应增加一只退扭器。

    牵引机和张力机的布置:将牵引机和张力机分别安装在第一个塔和最后一个塔处,张力机应安置在离终端杆塔较远的地方,大于四倍的挂点高度。张力机应在地面上固定好,使其足以承受牵引张力和紧线张力。张力机的出线方向应和终端塔的出线方向一致。

    牵引前的检查:牵引绳布放完毕后应施加一定的张力(不小于牵缆时的张力),检验牵引绳和联结点的强度,以免牵引过程中因牵引绳断裂而使光缆突然落地。在牵引过程中光缆始终与其他障碍物保持一定的距离。

    光缆的牵引:ADSS光缆牵引过程是整个施工的关键,两端应当保持通信联络,由专人指挥,牵引速度一般不大于20m/min,光缆所受拉力恒定,匀速前进。在牵引过程中,应有人与光缆前端同步前进,观察前时中光缆是否碰了树枝、建筑物、地面等。如有接触,应加大张力。当缆端通过滑轮时要登塔观察,缆和牵引绳的联结处是否顺利通过滑轮,必要时协助其通过。同时检查光缆表面是否受到损坏,发现问题及时解决;必要时转角采用双串滑轮,应始终有人守护,以防光缆脱离滑轮。施加在光缆上的张力不应过大,每种规格ADSS光缆产品都提供弧垂和张力表数据表,在牵引光缆时,防止光缆受力扭转,发现光缆沿某一方向扭转时,应立即停止放线,取消张力,重新调整滑轮的方位。

    交叉跨越的处理:凡有交叉跨越的地方要落实跨越措施,以防牵引过程中光缆空然落地,被跨越的电力线路有条件时应当停电,一般道口也应有人把守,通过高速公路和铁路时应征得交通管理部门的同意,并请他们协助做好交通管理工作,在施工段的前后1公里处应设置前方施工减速行驶等安全提示路牌。具体要求如下:
10kV35kV以上的电力线:
1、施工前,必须对被跨越电力线路进行实地勘察,确定被跨线路名称,杆号,电压等级以及地理环境等情况,商定跨越方式。
2、针对每一条被跨越线路必须制定具体可行的安全技术措施并指定专人熟悉掌握,现场施工时由其负责此段跨越施工的监护和指挥。
3、做此电压等级跨越施工时,在有条件的情况下,尽量申请被跨线路停电后再进行施工。若经勘察发现带电跨越施工困难或有危险则必需申请停电施工。停电后的施工请按电力线路施工规范进行。
4、在不具备停电条件且跨越点导线与地面距离合适,环境地理条件较好的情况下,可在不停电的情况下进行施工,具体施工方法和要求如下:
    1)查阅有关资料和实地勘察(有必要可请经验丰富的线路工),确定被跨线路状况,如线路新旧情况,相间距离,导线可承受的垂直拉力,造成相间短路的条件等。
    2)制定绝缘牵引绳跨越导线的方法和避免短路而需固导线的方法(可用弩弓或其它合适的方式将绝缘牵引绳抛过导线,用“八字”法固定二边相导线。
    3)施工前必需仔细检查绝缘绳之间连接是否牢固,接头是否光滑,所使用器具是否完好可靠。
    4)在施工时,应派专人在现场进行监护,指挥和观察,发现问题应立即命令停止施工。只有问题得到确实解决后方可再进行施工。
    5)在做这些工作时工作人员必须戴绝缘手套,并且保证施工人员与带电体之间的安全距离。对于各种临时拉线等,要严格按照规程进行操作,做到谁安装谁拆除,并有安装人、拆除人的签字记录。

10kV35kV以下的电力线:
1、施工前,必须对被跨越电力线路进行实地勘察,确定被跨线路名称,杆号,电压等级以及地理环境等情况,商定跨越方式。
2、针对每一条被跨越线路必须制定具体可行的安全技术措施并指定专人熟悉掌握,现场施工时由其负责此段跨越施工的监护和指挥
3、若勘查发现被跨导线松弛或是使用年限过长则必须申请停电,停电后再按相关规定进行施工。
4、若条件许可不需停电进行施工,可按以下方法和要求进行施工:
    1)查阅有关资料和实地勘察(有必要可请经验丰富的线路工),确定被跨线路状况,如线路新旧情况,相间距离,导线可承受的垂直拉力,造成相间短路的条件等。
    2)制定绝缘牵引绳跨越导线的方法和避免短路而需固导线的方法(可用弩弓或其它合适的方式将绝缘牵引绳抛过导线,用“八字”法固定二边相导线。
    3)施工前必需仔细检查绝缘绳之间连接是否牢固,接头是否光滑,所使用器具是否完好可靠。
    4)在施工时,应派专人在现场进行监护,指挥和观察,发现问题应立即命令停止施工。只有问题得到确实解决后方可再进行施工。
    5)在做这些工作时工作人员必须戴绝缘手套,并且保证施工人员与带电体之间的安全距离。对于各种临时拉线等,要严格按照规程进行操作,做到谁安装谁拆除,并有安装人、拆除人的签字记录。

公路、高速公路:
1、在跨越车辆行驶较少的普通公路时,在准备工作完成后,派专人到跨越公路点两边安全距离(大约1000米)的位置堵停行车和行人,并按要求摆放警示标牌,在跨越点集中人力短时间安全完成跨越工作,若无法堵停的情况下,应事先与交警协商,请求协助。

2、在跨越高速公路时,事先应派专人查看被跨越公路行车时刻表,选定行车通行量最少时段进行跨越工作。在跨越前应该作好准备工作,跨越期间派专人到跨越公路点两边安全距离(大约1000米)堵停行车,并按要求摆放警示标牌,在跨越点集中人力短时间安全完成跨越工作。若无法堵停行车的情况下,应事先与交警协商请求协助。

铁路
在跨越铁路前,应派专人到跨越点观察火车运行情况,排出火车在此点运行的时刻表,通过时刻表选定跨越时段,在跨越前应作好所有准备工作,并派专人到跨越点两边至少2000米的地方进行看护,配备的通信工器具要保证畅通。在确保无火车通过的情况下,集中人力在短时间内将牵引绳迅速连接好并缓慢升起,牢固挂在所跨铁路两端的起止杆塔上,为防止紧线过程中因牵引绳或者光缆下垂而影响火车正常通行,还应用干燥绝缘绳在合适的位置拉紧担住跨越缆,使牵引绳或光缆在收紧期间不会下垂。

河流、水库
在跨越河流、水库时必须派人沿库边或应用船只、轮船等引渡。跨越时用较细的绝缘绳逐级引渡,待牵引绳引渡至所跨水库或河流两边起止杆塔时缓慢将牵引绳腾空,腾空过程中应派专人看护,统一指挥,防止牵引绳突然弹起,待牵引绳离开水面到达安全距离之后必须暂停施工,等牵引绳晾干表面水分后方可继续施工。

确定弧垂光缆的紧线过程类于电力线,用静端金具夹持光缆,缆牵引到位后,待应力传动、紧线张力平衡后,选择观察弧垂,弧度的大小按照设计要求,紧线时不允许登塔,凡进入牵引机的光缆都应截去。

安装金具在杆塔上带电安装金具,一般需要三人配合工作,一人专门负责管理材料,兼作安全监督,两人负责操作:光缆金具预绞丝较长,在杆塔上,一定要顺着电力线水平方向放置,安装人员身体一定要带上接地线,操作人员离开杆塔大约两米左右,一般可用保护绳,保护绳要足以承受操作人员的重量。

    在塔上缠绕操作过程中,应严格限制预绞丝端头的舞动范围,根据电力系统有关规定,使其对电力线的距离始终大于安全距离。

    在缠绕内层预绞丝时,要注意不要伤害光缆表面,接近尾端时应用非金属锲子拨动预绞丝,防止伤害光缆表面。绕好预绞 后应用木柄轻轻敲实,使其与光缆有更好的接触,在缠绕金具时要按金具上标志确定安装位置。

    当一个耐张段两端的静端金具装好后,可以安装中间的悬挂金具。首先在滑轮与光缆的切点做一标记为金具中心,先绕好内层预绞丝,再将两个橡胶件合上,绕上外层预绞丝,装上铝铸件和铝卡子,通过U型环将金具与过渡金具联结。金具安装完毕后随时装好防震器。

    余缆处理为保证接续操作在地面进行,接续处光缆应预留30m,具体根据杆塔高度确定。引下光缆应用引下线夹固定在杆塔上,防止光缆与杆塔发生摩擦,接续完毕后应将剩余光缆盘好(圈大小一致、整齐美观),在盘绕过程中应防止光缆弯折受扭,缆圈的直径不小于600mm,余缆应放置在离地面不小于6m处。
 

从构架上引下光缆,在距地面1.8m处应穿入钢管,钢管的直径应不小于40mm,钢管的弯曲半径应不小于200mm钢管应构架上固定;从地下经过或从变电所内的比利时沟中通过的光缆都应穿管保护,并设置标记防止在电力电缆施工时,损坏光缆。

三、光缆接续及记录
    光缆的接续应在晴天进行。接续前应先将架设好的光缆测量然后进行接续,边接续边测量,以提高接续速度。光缆施工完毕后,还应做好各种文字记录,包括:
    1、光缆路由平面图;
    2、光缆跨越设施、跨越距离记录;
    3、光缆接续点标志图;
    4、光纤分配图;
    5、光纤传输性能测试记录。

    妥善保管好竣工报告和测试数据档案,交送有关部门备案,并提供给维护单位,供定期巡视检查测对照和抢修时参考。


更多ADSS光缆安装技术欢迎咨询:

  业务电话:15111450662

  公司网址:p2s6w0.opqn.cn

ADSS光缆设计、制造、施工问题综述

ADSS光缆关于带电作业问题解析

更多>>相关光缆案例
小名看看永久免费加密通道91嫩草9999视频精品全部免费链接链接