谈架空线路故障的查找方法

 

导线发热故障及解决对策  

    在架空线路之中往往采用的都是钢芯的铝线,对于钢芯的铝线来说,它允许通过的最高温度大约在 70℃左右,导线处于正常工作状态的时候,它的温度不会超过 70℃,因此,应该针对导线实际负载的电流情况进行监测,保障实际负载的电流在安全电流的范围之内。如果出现了导线超负荷运行的情况,就会导致导线内的温度迅速提升,超过安全温度的允许范围,就会使金属导线的内部发生激烈的氧化,会使铝导线的表面产生气泡,或是产生白色的物质,而铜导线的表面会长出红斑,如果长时期处于超负荷的运转状态之中,就会造成导线的损坏。

 

到现处于超负荷的运行状态之中,会导致局部发热,从而降低金属的抗拉强度,对于不同的导线来说,都有不同的温度控制范围,铝导线在一百摄氏度左右,铜导线在 150℃左右,钢绞线在 154℃左右,钢线在 300℃左右,如果超过了他们自身的允许温度,就会对金属抗拉的强度进行大幅度的削减,除此之外,如果导线处于长期发热的状态之中。也会使金属性逐渐的削弱,从而大幅度的减小导线的机械强度,产生短路的情况,因此,如果发现了导线处于超负荷的运行状态之中,就必须要对它负载的电流进行减小,将电流控制在额定的范围之内,从而保障整个架空线路的安全运行。

 

导线的雷害故障及解决对策  

故障的原因分析

在雷雨天气的时候,如果雷电和线路之间发生了直接的接触,由于雷电电压较高,因此,就会对架空线路带来一定的危险,如果来电和铁塔进行了直接的接触,就会在铁塔上产生较高的电压,从而导致雷电波反击导线的情况发生,使铁塔和导线之间的绝缘发生闪络的情况,导线上也会产生这较高的过电压,通常情况下,这种过电压可能达到 400 千伏左右。如果雷电和导线直接接触,那么就会导致在干塔和导线之间的绝缘发生闪络的情况。当雷电和干塔中间的架空电线直接发生接触,就会产生高压的雷电波,对于这种雷电波来说,它不会受到接地线的影响和作用,如果杆塔的接地装置从理想状态存在一定的标准,或是导线和架空地线之间的距离不达标,就会在地线和导线发生闪络的情况。  

 

造成由于雷电过电压所引起的绝缘闪络或是相间闪咯这种情况的,一个主要原因就是电弧短路,随着系统短路容量大小的改变,会导致电弧持续时间发生一定的变化,也会对它产生不同程度的破坏作用,轻则可能引起绝缘子的燃烧,重则甚至会对绝缘子进行破坏,严重的情况还会无线导线融化或烧断的情况。  线路一旦遭受了雷击的伤害,就会引发一定的故障,从而产生跳闸的现象,此时电弧就会自动熄灭,如果在绝缘子和导线之间的烧伤并不是十分严重,就可以先将电路进行停电处理,然后再针对被烧毁的线路展开相应的维修处理工作。

 

防雷措施    

要想保障架空线路能够安全稳定地运行,我们就必须根据以下几个方面来进行防雷的对策。  首先,我们必须要在架空线路上架设架空地线,架空地线的出现可以对导线起到遮盖的作用,从而保护导线不受到雷击的直接伤害,尽可能的保障雷击落在架空地线本身之上,通过埋在地下的接地装置,从而对雷电进行导入,保障整体线路能够安全地运行,而且架空地线的防雷效果也十分的理想,成本也十分的可观,通常我们都才欲取的是
110kv 以上的架空地线。 

 

其次,我们要使用管型的避雷器来对架空线路进行保护,管型的避雷器主要有两个组成部分,分别是内部的火花间隙和外部的火花间隙,正常情况下,外部的火花间隙会将管型避雷器同系统的电压之间分隔开,从而保障避雷器的线路不受到整体线路的电压影响,线路一旦遭受了雷电的伤害,外部的间隙和内部的间隙会存在在顺次被击穿的情况,从而将雷电导入大地,在它放电的过程中会由于强大的电流而形成电弧,此时管内的温度会急剧飙升,同时也会分解释放出大量的气体,食管内产生较大的气压,气体也会快速地通过管道排出,从而产生一个纵向的吹动作用,熄灭电弧整个过程的时间非常的迅速,大约在 0.02 秒之内。  

 

最后,我们要通过保护间隙的方式来防止雷电的伤害,在中性点直接接地的地网中,由于它的保护保护会被雷电击穿,此时就会发生短路的现象,因为在保护间隙被击穿的过程中,中性点和接地处之间就会形成一个短路的回路,在中性点不接地的地方之中,如果保护间隙被击穿,就会发生相间短路的情况,在对保护间隙击穿时不能产生消灭电弧的作用,此时就会引起电源的跳闸,虽然它可以间接地对设备产生一定的保护,可是却不能保障用户的供电情况,所以在实际工作开展的过程中,就必须要多安装一个自动合闸装置,从而减少停电故障的情况发生